Discuţii => Control acces şi pontaj => Subiect creat de: razwan din Luni, 2 Martie 2009, 14:01:51



Titlul: seka door
Scris de: razwan din Luni, 2 Martie 2009, 14:01:51
salutari
am de remontat un control acces pt un client care si-a dat jos singur echipamentele ,numai ca nu gasesc manual de instalare  sau o schita macar .
control accesul este seka door si era legat la un alt modul pe care scrie AIA 212 ,acesta fiind conectat la un PC .
aveti idee cum se leaga cititorul ,yala el-magnetica ,cum se inroleaza cartelele ,mai este nevoie de modulul AIA 212 daca nu il mai conectez la PC ?


Titlul: Răspuns: seka door
Scris de: george_cazan din Duminică, 25 Aprilie 2010, 08:35:26
(http://)

Specificatii controler:
•   Control bidirectional
•   511      cartele     pentru utilizatori + un master card
•   3584 evenimente off-line
•   ceas de timp real
•   baterie de-backup pentru ceas, memorie EEProm nevolatila
•   dual-procesor
•   complet stand alone sau de retea
•   posibilitate stand-alone de adaugare/stergere a cartelelor, inclusiv a unei cartele inexistente fara a
sterge toata baza de date si fara legatura cu calculatorul
«   posibilitate de conectare la calculator prin port de comunicatie de tip RS4S5 si RS232
•   conectare in retea a mai multor controllere sau direct pe port serial.
•   lesire de yala prin releu selectabila soft si/sau hard prin jumper
•   lesire de alarma prin releu selectabila soft si/sau hard prin jumper
•   Intrare de contact de usa
•   Intrare de buton pentru cerere de iesire (REX).
•   Intrare pentru doua cititoare de tip Wiegand 26 bit.
•   lesire de led si buzzer pentru cititoare
•   Resetare stand alone prin fir.
•   Contact de tamper pentru cutie.
•   Alimentare 12Vcc, 500mA max.

Descrierea conectorilor:

12V;GND   : intrare cu tensiunea de alimemare de 12Vcc, 500mA max.
T;T   : contact tamper NC
GND  : inasa
X-;X-   : borne de comunicatie RS4S5
LK;LK   : contact releu,yala electromagnetica
AL;AL   : contact alarma
BUZ.LED   : iesire Open Colector pentru led-ul si buzzer-ul cititoarelor   f
COM   : final comun a! contactului de usa si a butonului REX
CM   : intrarea de contact magnetic
REX   : intrarea de REX
DO;D 1   : intrarile de date de la cititoare
NOTE:
1.   In cazul in care nu folositi decat un cititor lasati intrarile neconectate.
2.   In cazul- in care nu folositi contact magnetic sau buton de cerere iesire conectati un fir intre COM
si intrarea respectiva. Implicit, intrarile sunt definite cu contact de tip NC.
Configurarea jumpcrilor:
JI - Configurarea contactelor releului de alarma NO sau NC J2 - Configurarea contactelor releului de yala NO sau NC J3 -Configurarea portului de comunicatie RS232/RS485.

Programare

Implicit, controllerul este configurat cu urmatorii parametri:
•   Nici un card definit
•   Timpul de deblocare usa (DUT) = 5 secunde
'•     Timpul permis pentru usa deschisa (DOT) = 30 secunde
•   Timpul de activare a releului de alarma (AT) = 5 secunde
•   Timpul de afisare a starii "cartela invalida" (ICT) - 2 secunde
•   Reblocare usa - activa
•   Reblocare usa la deschidere — activ
•   Tip contact usa — NC
•   Tip contact rex - NC
Descrierea parametrilor
•   Timpul de deblocare usa (Door Unlock Time) este timpul maxim in care releul de yala este activat
la prezentarea unei cartele valide sau actionarea butonului REX. Exprimat in secunde, valori intre
1 si 955.
•   Timpul permis pentru usa deschisa (Door Open Time) este timpul maxim permis pentru usa sa
ramana deschisa. Acesta incepe din momentul deblocarii yalei, de aceea este necesar sa fie mai
mare decat DUT. Daca la trecerea timpului DOT usa nu se inchide se genereaza un eveniment
"Usa ramasa deschisa" si se activeaza iesirea de alarma. In cazul in care doriti ca usa sa poata
ramane deschisa oricat timp atunci trebuie setat DOT = 255. Exprimat in secunde, valori intre I si
255.
•   Timpul de activare a releului de alarma (Alarm Time) reprezinta timpul cat iesirea de alarma
ramane activa din  momentul generarii alarmei, respectiv din momentul  incetarii conditiei de
alarma. Daca usa se forteaza, atunci iesirea va fi active inca AT dupa inchiderea usii. Identinc si la
alarma de usa lasata deschisa.
•   Timpul de afisare a starii "cartela invalida" (Invalid Card Time) reprezinta timpul cat cititorul
prezinta starea de cartela nerecunoscuta prin led/buzzer.
•   Reblocare usa - daca este activat usa se reblocheaza in momentul inchiderii sau deschiderii,
functie de setarea urmatoare
•   Reblocare usa la deschidere - este valabila numai daca parametrul anterior este activat. Daca
aciasta optiune este activata, usa se reblocheaza in momentul deschiderii fara sa astepte ca DUT sa
expire. Daca optiunea este dezactivata atunci usa se reblocheaza in momentul in care usa este
inchisa.

Programarea cartelelor

Pentru a se realiza programarea cartelelor este nevoie da un card master. Acesia se poate inrola prin procedura de resetare a controllerului.
Memoria controllerelui este sub forma tabelara, de la 0 la 511, unde in pozitia 0 este cardul master. Va recomandam sa pastrati un tabel de forma urmatoare pentru a putea face o programare corespunzatoare:

Pozitie   Card           Nume Utilizator
 0         xx:xxxxx   Card Master
 I         xx:xxxxx   Utilizator <nume>
 2         xx:xxxxx   Utilizator <nume>
...      
511                       Liber

Cu sistemul alimentat, se prezinta cardul master. Sistemul intra in starea de programare stand-alone. Fazele de programare sunt indicate prin palpairi   scurte ale ledului cititorului si a buzzerului acestuia urmate de o pauza de aprox. 1 secunda. Fiecare prezentare a cartelei master avanseaza sistemul in faza superioara de programare.
1.   o activare scurta - inrolare cartela in prima pozitie libera
2.   2 activari scurte - stergerea unei cartele existente
3.   3 activari scurte - stergerea unei cartele inexistente

ATENTIE — Este foarte important sa cunoasteti pozitia in care un Utilizator este inrolat.

Inrolarea in prima pozitie libera.

Cu sistemul in faza "inrolare cartela in prima pozitie libera" se prezinta cartela care se doreste a fi
inrolata. Aceasta se va inrola in prima pozitie libera din tabel. (notati in tabel pozitia). Daca inrolarea
nu a putut fi efectuata sistemul va semnaliza prin "invalid card", ceea ce inseamna ca acel card deja
exista in sistem sau memoria este plina.
Dupa inrolarea unei cartele se pot prezenta si altele pentru a fi inrolate.
Stergerea unei cartele existente
Cu sistemul in faza "stergerea unei cartele existente" se prezinta cartela care se doreste a fi stearsa.
Cartela va fi stearsa din memorie iar pozitia in care a fost devine libera. (notati in tabel pozitia ca fund
libera). Daca stergerea nu a putut fi efectuata sistemul va semnaliza prin "invalid card", ceea ce
inseamna ca acel card nu exista in sistem.
Dupa stergerea unei cartele se pot prezenta si altele pentru a fi sterse.
Stergerea unei cartele inexistente
Prin aceasta optiune se poate sterge o cartela fara sa dispunem de ea. Este deosebit de utila in cazui pierderii sau deierioararii unei cartele. Este posibila stergerea numai a unei carteieTara sa stergem toate cardurile si fara a fi nevoie de conectare la calculator. In acesta faza este foarte important sa se cunoasca pozitia utilizatorilor in memoria controllerului.
Cu sistemul in faza "stergerea unei cartele inexistente" se prezinta cartela care ocupa pozitia imediat superioara fata de cartela care se doreste a fi stearsa.
Mai exact, daca dorim sa stergem cartela din pozitia 37 atunci prezentam cartela din pozitia 36. Daca in pozitia 36 nu exista cartela inrolata prezentam cartela din pozitia 35.
Tradus literal, la prezentarea unei cartele in aceasta faza se poata intelege ca "sterge prima cartela inrolata dupa (ca si pozitie) cartela prezentata.
Este foarte important ca la inrolarea cartele'or sa se noteze pozitia in care o cartela a fost inrolata.
Inrolarea cartelei master
Inrolarea cartelei master se poate face urmand pasii de mai jos:
1.   Deconectati alimentarea
2.   Deconectati conexiunea de la CM
3.   Cu ajutorul unui conductor legati borna CM de borna LED
4.   Reconectati alimentarea
5.   Dupa aprox.3 secunde de palpaire intermitenta a ledului sistemul intra in modul de programare
inrolare a unei cartele (indicata prin semnalizarea led/buzzer a cititoarelor)
6.   Prezentati cartela master
7.   La iesirea din starea de programare a cartelelor deconectati alimentarea
8.   Deconectati conductorul dintre CM si LED
9.   Reconectati intrarea CM cu firul de la contactul magnetic
10.   Reconectati alimentarea


Titlul: Răspuns: seka door
Scris de: george_cazan din Duminică, 25 Aprilie 2010, 08:37:26
Imi pare rau ca nu se vede poza. Daca stie cineva cum se pune o poza pe forum sa imi spuna si mie.



Titlul: Răspuns: seka door
Scris de: george_cazan din Duminică, 25 Aprilie 2010, 13:47:34
(http://i39.tinypic.com/6gxzdh.jpg)

Specificatii controler:
•   Control bidirectional
•   511      cartele     pentru utilizatori + un master card
•   3584 evenimente off-line
•   ceas de timp real
•   baterie de-backup pentru ceas, memorie EEProm nevolatila
•   dual-procesor
•   complet stand alone sau de retea
•   posibilitate stand-alone de adaugare/stergere a cartelelor, inclusiv a unei cartele inexistente fara a
sterge toata baza de date si fara legatura cu calculatorul
«   posibilitate de conectare la calculator prin port de comunicatie de tip RS4S5 si RS232
•   conectare in retea a mai multor controllere sau direct pe port serial.
•   lesire de yala prin releu selectabila soft si/sau hard prin jumper
•   lesire de alarma prin releu selectabila soft si/sau hard prin jumper
•   Intrare de contact de usa
•   Intrare de buton pentru cerere de iesire (REX).
•   Intrare pentru doua cititoare de tip Wiegand 26 bit.
•   lesire de led si buzzer pentru cititoare
•   Resetare stand alone prin fir.
•   Contact de tamper pentru cutie.
•   Alimentare 12Vcc, 500mA max.

Descrierea conectorilor:

12V;GND   : intrare cu tensiunea de alimemare de 12Vcc, 500mA max.
T;T   : contact tamper NC
GND  : inasa
X-;X-   : borne de comunicatie RS4S5
LK;LK   : contact releu,yala electromagnetica
AL;AL   : contact alarma
BUZ.LED   : iesire Open Colector pentru led-ul si buzzer-ul cititoarelor   f
COM   : final comun a! contactului de usa si a butonului REX
CM   : intrarea de contact magnetic
REX   : intrarea de REX
DO;D 1   : intrarile de date de la cititoare
NOTE:
1.   In cazul in care nu folositi decat un cititor lasati intrarile neconectate.
2.   In cazul- in care nu folositi contact magnetic sau buton de cerere iesire conectati un fir intre COM
si intrarea respectiva. Implicit, intrarile sunt definite cu contact de tip NC.
Configurarea jumpcrilor:
JI - Configurarea contactelor releului de alarma NO sau NC J2 - Configurarea contactelor releului de yala NO sau NC J3 -Configurarea portului de comunicatie RS232/RS485.

Programare

Implicit, controllerul este configurat cu urmatorii parametri:
•   Nici un card definit
•   Timpul de deblocare usa (DUT) = 5 secunde
'•     Timpul permis pentru usa deschisa (DOT) = 30 secunde
•   Timpul de activare a releului de alarma (AT) = 5 secunde
•   Timpul de afisare a starii "cartela invalida" (ICT) - 2 secunde
•   Reblocare usa - activa
•   Reblocare usa la deschidere — activ
•   Tip contact usa — NC
•   Tip contact rex - NC
Descrierea parametrilor
•   Timpul de deblocare usa (Door Unlock Time) este timpul maxim in care releul de yala este activat
la prezentarea unei cartele valide sau actionarea butonului REX. Exprimat in secunde, valori intre
1 si 955.
•   Timpul permis pentru usa deschisa (Door Open Time) este timpul maxim permis pentru usa sa
ramana deschisa. Acesta incepe din momentul deblocarii yalei, de aceea este necesar sa fie mai
mare decat DUT. Daca la trecerea timpului DOT usa nu se inchide se genereaza un eveniment
"Usa ramasa deschisa" si se activeaza iesirea de alarma. In cazul in care doriti ca usa sa poata
ramane deschisa oricat timp atunci trebuie setat DOT = 255. Exprimat in secunde, valori intre I si
255.
•   Timpul de activare a releului de alarma (Alarm Time) reprezinta timpul cat iesirea de alarma
ramane activa din  momentul generarii alarmei, respectiv din momentul  incetarii conditiei de
alarma. Daca usa se forteaza, atunci iesirea va fi active inca AT dupa inchiderea usii. Identinc si la
alarma de usa lasata deschisa.
•   Timpul de afisare a starii "cartela invalida" (Invalid Card Time) reprezinta timpul cat cititorul
prezinta starea de cartela nerecunoscuta prin led/buzzer.
•   Reblocare usa - daca este activat usa se reblocheaza in momentul inchiderii sau deschiderii,
functie de setarea urmatoare
•   Reblocare usa la deschidere - este valabila numai daca parametrul anterior este activat. Daca
aciasta optiune este activata, usa se reblocheaza in momentul deschiderii fara sa astepte ca DUT sa
expire. Daca optiunea este dezactivata atunci usa se reblocheaza in momentul in care usa este
inchisa.

Programarea cartelelor

Pentru a se realiza programarea cartelelor este nevoie da un card master. Acesia se poate inrola prin procedura de resetare a controllerului.
Memoria controllerelui este sub forma tabelara, de la 0 la 511, unde in pozitia 0 este cardul master. Va recomandam sa pastrati un tabel de forma urmatoare pentru a putea face o programare corespunzatoare:

Pozitie   Card           Nume Utilizator
 0         xx:xxxxx   Card Master
 I         xx:xxxxx   Utilizator <nume>
 2         xx:xxxxx   Utilizator <nume>
...      
511                       Liber

Cu sistemul alimentat, se prezinta cardul master. Sistemul intra in starea de programare stand-alone. Fazele de programare sunt indicate prin palpairi   scurte ale ledului cititorului si a buzzerului acestuia urmate de o pauza de aprox. 1 secunda. Fiecare prezentare a cartelei master avanseaza sistemul in faza superioara de programare.
1.   o activare scurta - inrolare cartela in prima pozitie libera
2.   2 activari scurte - stergerea unei cartele existente
3.   3 activari scurte - stergerea unei cartele inexistente

ATENTIE — Este foarte important sa cunoasteti pozitia in care un Utilizator este inrolat.

Inrolarea in prima pozitie libera.

Cu sistemul in faza "inrolare cartela in prima pozitie libera" se prezinta cartela care se doreste a fi
inrolata. Aceasta se va inrola in prima pozitie libera din tabel. (notati in tabel pozitia). Daca inrolarea
nu a putut fi efectuata sistemul va semnaliza prin "invalid card", ceea ce inseamna ca acel card deja
exista in sistem sau memoria este plina.
Dupa inrolarea unei cartele se pot prezenta si altele pentru a fi inrolate.
Stergerea unei cartele existente
Cu sistemul in faza "stergerea unei cartele existente" se prezinta cartela care se doreste a fi stearsa.
Cartela va fi stearsa din memorie iar pozitia in care a fost devine libera. (notati in tabel pozitia ca fund
libera). Daca stergerea nu a putut fi efectuata sistemul va semnaliza prin "invalid card", ceea ce
inseamna ca acel card nu exista in sistem.
Dupa stergerea unei cartele se pot prezenta si altele pentru a fi sterse.
Stergerea unei cartele inexistente
Prin aceasta optiune se poate sterge o cartela fara sa dispunem de ea. Este deosebit de utila in cazui pierderii sau deierioararii unei cartele. Este posibila stergerea numai a unei carteieTara sa stergem toate cardurile si fara a fi nevoie de conectare la calculator. In acesta faza este foarte important sa se cunoasca pozitia utilizatorilor in memoria controllerului.
Cu sistemul in faza "stergerea unei cartele inexistente" se prezinta cartela care ocupa pozitia imediat superioara fata de cartela care se doreste a fi stearsa.
Mai exact, daca dorim sa stergem cartela din pozitia 37 atunci prezentam cartela din pozitia 36. Daca in pozitia 36 nu exista cartela inrolata prezentam cartela din pozitia 35.
Tradus literal, la prezentarea unei cartele in aceasta faza se poata intelege ca "sterge prima cartela inrolata dupa (ca si pozitie) cartela prezentata.
Este foarte important ca la inrolarea cartele'or sa se noteze pozitia in care o cartela a fost inrolata.
Inrolarea cartelei master
Inrolarea cartelei master se poate face urmand pasii de mai jos:
1.   Deconectati alimentarea
2.   Deconectati conexiunea de la CM
3.   Cu ajutorul unui conductor legati borna CM de borna LED
4.   Reconectati alimentarea
5.   Dupa aprox.3 secunde de palpaire intermitenta a ledului sistemul intra in modul de programare
inrolare a unei cartele (indicata prin semnalizarea led/buzzer a cititoarelor)
6.   Prezentati cartela master
7.   La iesirea din starea de programare a cartelelor deconectati alimentarea
8.   Deconectati conductorul dintre CM si LED
9.   Reconectati intrarea CM cu firul de la contactul magnetic
10.   Reconectati alimentarea