Forum SECPRAL

Discuţii => Antiincendiu => Subiect creat de: ady din Duminică, 10 Mai 2009, 18:08:00



Titlul: inchidere iesiri FC 510
Scris de: ady din Duminică, 10 Mai 2009, 18:08:00
Salutare tuturor.De cateva zile intampin o problema mai delicata la un sist de incendiu cu centrala BENTEL FC 510 si anume : dupa configurarea zonelor,inrolare senzori etc.nu scap de FAULT de pe display care indica faptul ca bucla este deschisa,OS 1,OS 2,OS 3 etc deschise.Mentionez faptul ca centrala imi vede toti senzorii,am facut probe de functionalitate si totul este OK.
OS 1 ,OS 2 etc le am inchis atat din soft cat si din centrala cu rezistenta.Poate trebuie o anumita valoare a rezistentei pt a le inchide?????
Aaaa si am resetat centrala de nenumarate ori ,iar FAULT -urile nu imi dispar....


Titlul: Răspuns: inchidere iesiri FC 510
Scris de: george_cazan din Sâmbătă, 8 August 2009, 19:52:51
Acelasi lucru am patit si eu la Bentell J408, dar am inchis zonele respective cu resistente de 680 ohmi; dupa un reset a disparut problema;