Forum SECPRAL

Discuţii => Antiefracţie => Subiect creat de: ucu_solo din Vineri, 29 Mai 2009, 10:33:04



Titlul: LADY-PI
Scris de: ucu_solo din Vineri, 29 Mai 2009, 10:33:04
Buna ziua,
Cum as pute selecta un alt ton la efractie a sirenei lady-pi  ??? ?
Centrala este pc 1832
Va multumesc!


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: ucu_solo din Sâmbătă, 30 Mai 2009, 08:07:53
Am rezolvato, pentru cei interesati, din sectiunile 101-102-103.... am debifat 2, suna intermitent, tot e ceva :(


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: cosmindaniel din Joi, 16 Iulie 2009, 15:42:28
sal; vezi ca se pot schimba si din ea;are niste jumperi care daca ii scoti sau ii lasi suna binatone sau intermitent;acum depinde de "lady" ca sunt 2 modele: de incendiu si efractie.
Bafta


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: adyrocks din Vineri, 17 Iulie 2009, 00:16:59
eu am scos jumperul N , se schimba destul de semnifiactiv frecventa ( schema de conectare mod auto pe 3 fire)


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: cerbu din Miercuri, 9 Iunie 2010, 21:25:25
buna. am si eu o intrebare. la sirena de ext LADY.
leg firele de tamper pe AS respectiv ASG  iar cand conectez in centrala nu imi da tamper cand deschid sirena. doar suna" local" am masurat si firele de la tamperul sirenei sunt in continuitate cu COM-ul. trebuie scos vreun jumper, ceva?


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: sorin din Miercuri, 9 Iunie 2010, 23:48:57
trebuie scos vreun jumper, ceva?
absolut.dar înainte, fuga pe la manual.


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: Franco Frunzetti din Duminică, 5 Decembrie 2010, 00:25:31
Buna ziua

 Am pus o sirena DSC Lady pe un 1616 nu pot sa leg tamperul sirenei inseriat pe tamperul general, am citit manualul (va rog fara trimiteri la manual), tamperul se comporta diferit fata de tamperii de la senzori care sunt niste microcontacte.  La senzori conectez tamperii inseriati la Z cu rezistenta si la COM.  La sirena zona de tamper se inchide pe centala  cand pun ASG (cu rezistenta) la Z fara sa mai conectez AS la COM (pot sa il las in aer) daca are jumperii pusi ,daca are jumperii scosi nu mai vede nimic. Am incercat toate variantele. Nu inteleg de ce are 2 jumperi ptr setari de tamper. In manual ori sunt ambii pusi ori ambii scosi ? Nu am vazut sa fie unul pus si unul scos ...


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: sorin din Duminică, 5 Decembrie 2010, 01:18:50
apăi cam ciudate conexiuni ai acolo, stimabile.  ;D


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: Franco Frunzetti din Luni, 6 Decembrie 2010, 00:40:11
Hai sa o luam altfel : va rog cine stie cum se conecteaza tamperul de sirene DSC la o zona cu tamperii de la piri , cutie, etc? Ce jumperi trebuie scosi si ce fire trebuie legate, unde ? Mai scrie in manual ca tamperul de la sirena e ultimul pe zona de tamper, de ce ?  ???


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: csabip din Luni, 6 Decembrie 2010, 17:34:20
pe placa sirenei de exterior ai un grup de jumperi deasupra bornelor unde se conecteaza sirena. pentru conexiunea tamperului pe placa sirenei LADY, scoti primii doi jumperi (GND AS MOD) si pe urma faci conexiunile pe bornele AS si ASG.


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: vegasys2k din Luni, 6 Decembrie 2010, 18:03:22
OFF topic,SPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: Franco Frunzetti din Marţi, 7 Decembrie 2010, 08:44:08
   Asa am facut cu jumperii scosi dar dupa alimentarea sirenei nu imi inchide contactul , e ceva sa nu spun o prostie, gen open colector. Si nu inteleg de ce trebuie 2 jumperi sa comuti o singura functie. Poate cei 2 jumperi pot fi combinati unul pe on si unul pe off. In carte arata numai ambii pe on sau ambii pe off.  ?????
   Am sa iau o sirena si o centrala si cu manualul in fata am sa experimentez la caldurica, ca ultima data pe scara cu viscolul in freza m-am cam descumpanit...
   


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: DanielC din Marţi, 7 Decembrie 2010, 09:35:21

In afara de jumperi....daca tamperul de la sirena este inseriat cu tamperii de la senzori este foarte important ca:
-a) dupa cum ati remarcat si dvs.....sa aveti conexiunile de tamper sirena ultimele facute (sa fie ultimul dispozitiv in inseriere)
-b) borna ASG sa fie conectata la GND!!!!

Incercati asa va rog!

Cu respect!


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: Franco Frunzetti din Duminică, 19 Decembrie 2010, 14:13:33
Legatura facuta pentru tamper, pe care o prefer dupa ce m-a luminat cineva este (cu jumperii AS si MODE conectati) : de la sirena borna AS la bucla de tamperi de la senzori, cutie, doze, panoul electric si prin  rezistenta la zona. Com-ul zonei nu este legat la nimic pentru ca legatura se realizeaza prin minusul alimentarii.


(Adica AS----> T1-T2---T1-T2---T1-T2--->-/\/\5k6/\/\---> Zn , Jumperii AS si MODE conectati) 8)


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: Franco Frunzetti din Vineri, 24 Decembrie 2010, 13:59:04
Apropos de topicul original, eu am patit ceva ciudat , cu tonul intermitent (de incendiu) , se bloca sirena, dupa vreo 4 "triluri" se  auto bloca, cei de la tehnic la Secpral mi-au spus ca tipul acesta de sirena nu face fata la variatii de tensiune de tipul acesta si se auto intrerupe 10 minute vazand ca sabotaj .
 La vila respectiva aveam 2 sirene, una interior si alta de interior, cea de exterior se oprea , cea de interior mergea in continuare, deci nu era de pe placa treaba.


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: Mihai Ielcean din Luni, 27 Decembrie 2010, 12:06:01
Alarma de incendiu este intermitenta si sirena de exterior intra in auto-protectie, crazand ca sunt probleme pe fire. Cautati sa setati la incendiu sunet continuu si nu va mai face probleme. E la fel de adevarat ca nici nu va suna standard de incendiu, intermitent.


Titlul: Răspuns: LADY-PI
Scris de: Franco Frunzetti din Joi, 17 Februarie 2011, 18:02:00
Asa am si facut, postarea era aviz pentru nestiutori. ::)