Scris de: barbu georgica din Duminică, 31 Mai 2009, 11:47:11
 
                     
                     CONTROL ACCES CU PC4820
     
            Buna ziua si multumesc anticipat la cei care ar putea sa ma
        ajute.Am un sistem de alarma cu PC4020 la care am atasat
        doua module de control acces PC4820 cu care trebuie sa 
        cotrolez  4 usi ,fiecare usa cu un cititor si un buton cerere
        iesire. Dupa ce au fost instalate ,am dat drumul la un modul am
        programat 2 cartele am facut probe dar la un moment dat am
        observat ca ; usile faceau parte din partitii diferite si cartela
        alocata primului user controla ambele usi cu toate el avea acces
        numai la o partitie,consultand manualul de programare a
        modulului PC4820 nu am gasit un meniu cu care  sa blochez 
        accesul user -lui  la a doua  usa .Daca dau drumul la al doilea
        modul lucrulile se complica .Ma poate ajuta cineva?
         p.s. d-lui Mihai Ielcean referitor la programare PC4020 - aflare
         cod instalator- metoda pianistului nu a dat roade dar cu un
         pic de noroc si consultarea forumului am rusit sa ma descurc.


Titlul: Răspuns: programare control acces
Scris de: michaisoft din Duminică, 31 Mai 2009, 17:34:17
Incerc eu...Sa vedem ce se poate face.
1. Pt control acces...sa inteleg ca doriti programarea prin metoda clasica (la tastatura sistemului). Initial toate cartelele programate vor avea  "Acces Level" valoarea "01" (sectiunea *5 [cod master] "01" ceea ce inseamna ACCES TOTAL; deci orice cartela nou programata, si cu AccesLevel neschimbat va permite posesorului accesul fiecarei usi definite.
Programarea "la mana" e un pic intortocheata dar nu imposibila (personal toate centralele le programez de la tastatura sistemului daca au sub 64 zone, inclusiv control acces - ma simt mai bine....), dar va trebui sa-mi dati mai multe detalii (nr de usi, definire de grupuri de acces, ore, etc... pt a va putea explica concret) si evident daca faceti programarea cu PC sau "manual".

2. In legatura cu obtinerea codului instalator cu codul master: Se poate daca NU s-au modificat setarile implicite ale centralei privind conectarea cu un PC (si in 98% din cazuri nu sunt modificate). Se intra cu PC, se schimba codul instalator si apoi puteti continua cum doriti programarea (PC sau programare directa); am facut asta de cateva ori cu rezultate (4020). Obtinerea codului instalator "prin metoda pianistului" adica tastarea tuturor codurilor posibile NU da gres. Nu are cum... ; e vorba doar de timp, daca vi se permite, etc....


Titlul: Răspuns: programare control acces
Scris de: barbu georgica din Duminică, 31 Mai 2009, 21:46:51

           Da doresc sa folosesc programarea clasica (la tastatura
        sistemului),cartele programate au Acces Level neschimbat.
           Am motat doua module PC4820  pentru 4 usi
               - modulul nr1  controleaza  usa nr 1 si  usa nr 2
               - modulul nr2  controleaza  usa nr 3 si  usa nr 4
            Usile fac parte din partitii separate si se cere accesul
          asfel;
                    User 1    - usa nr1 , usa nr2 , usa nr3.
                    User 2    - usa nr1 , usa nr3.
                    User 3    - usa nr2 , usa nr3.
                    User 4    - usa nr3.
                   


Titlul: Răspuns: programare control acces
Scris de: barbu georgica din Duminică, 31 Mai 2009, 22:35:10
             

                Doresc sa programez clasic (latastatura sistemului).
             Cartele programate au  Acces Level neschimbat .
                Am montat doua module PC4820 pentru 4 usi ,
              -modulul nr 1 controleaza usa nr1 si usa nr2
              -modulul nr 2 controleaza usa nr3 si usa nr4
                 Usile fac parte din partitii separate si se cere accesul
              astfel:
                       User 1 - usa nr 1, usa nr 2, usa nr  3 .
                       User 2 - usa nr 1, usa nr 3 .
                       User 3 - usa nr 2, usa nr 3 .
                       User 4 - usa nr 3 .
                       User 5 - usa nr 2, usa nr3 , usa nr 4.
                       User 6 - usa nr 1, usa nr2 , usa nr 3, usa nr 4.
                       User 7 - usa nr 4 .
                       User 8 - usa nr 2 , usa nr 4 .
                       User 9 - usa nr 3 , usa nr 4 .
                 Cartelele sunt de tip  ioProx  XSF (01) ..:.....


Titlul: Răspuns: programare control acces
Scris de: michaisoft din Luni, 1 Iunie 2009, 15:39:44
Pentru programarea modulelor de CA pe grupuri de usi, este necesara definirea intervalelor de timp pt acces:
In SYSTEM AREA->...->Event Scheduling->Data Schedules
        definiti DateSchedule (intre 02 si 99): 02   (acesta este un index, o referinta catre un interval ce-l veti defini; 01 este cel implicit cu acces total oricand)
                 Interval (intre o1 si 04): 01       (adica vi se permite sa impartiti accesul pe intervale orare in maxim 4 schimburi)
                 StartTime (HHMM): 0000              (initial 0000 adica de la ora 00:00)
                 EndTime (HHMM):   2359              (initial 0000, dar setati la 23:59)
                 Toggle:  Y  (va extinde meniul dupa cum urmeaza)
                    Sunday: Y, Monday: Y, Tuesday: Y, etc..., Saturday: Y, Holiday 1: Y,.....,Holiday4: Y
                    AutoArm: N, AutoDisarm: N

 //pana aici ati setat o referinta (02) catre o perioada de acces (01) intre orele 00:00 si 23:59, pt zilele Duminica, Luni, Marti, etc, Vacanta 1..4

Pt utilizatorii user1-user9 vi se cere definirea mai multor grupuri de acces, astfel ca va recomand sa scrieti pe o hartie grupurile ce trebuiesc definite
Astfel:
                       Group 1 (11) - usa nr 1, usa nr 2, usa nr  3 .
                       Group 2 (12) - usa nr 1, usa nr 3 .
                       Group 3 (13) - usa nr 2, usa nr 3 .
                       Group 4 (14) - usa nr 3 .
                       Group 5 (15) - usa nr 2, usa nr3 , usa nr 4.
                       Group 6 SAU ACCES TOTAL - usa nr 1, usa nr2 , usa nr 3, usa nr 4. (aici nu e problema)
                       Group 7 (16) - usa nr 4 .
                       Group 8 (17) - usa nr 2 , usa nr 4 .
                       Group 9 (18) - usa nr 3 , usa nr 4 .

                       unde Usa nr.1 (Door 1)    =   "-----------------------------" (ex Usa Birou Director)
                            Usa nr.2 (Door 2)    =   "-----------------------------"
                            Usa nr.3 (Door 3)    =   "-----------------------------"
                            Usa nr.4 (Door 4)    =   "-----------------------------"

Nu e obligatoriu sa faceti aceste notari, dar va va ajuta enorm de mult pe viitor, cand veti dori asignarea altor cartele sau definire de noi grupuri de acces.
11, 12, 13, 14 .... sunt grupurile ce le veti defini ulterior (practic Acces Level; am notat cu 11 12, etc pt a vedea mai usor setarile (se pot face intre 02 si 63)

SYSTEM AREA->...->PC4820 Options  MODUL#1
                  Door#1 (adica Usa nr. 1)
                    ToggleOption (aici ati setat Optiunile caracteristice 1 Reader, LED(verde/rosu, etc: nu cred ca aveti probleme)
                    DoorTimes
                       DoorUnlockTime (inittial 010) daca e yala recomand mai putin 03  (adica 3s sunt suficiente pt a debloca yala)
                       ...
                       ZoneAssigment (initial 000)  Zona dvs cu CM (daca este cazul)
                       ...
                       AccesLevel (intre 02 si 63)   11 apoi 02   01   (adica definiti nivelul de acces 11 cu DateSchedule 02 -definit mai sus, si intervalul orar 01 (din cele 4 posibile)
                        tot in AccesLevel            12 apoi 02   01
                           //adica ati definit pentru usa nr.1 nivelul de acces (AccessLevel) 11 si 12, astfel ca toate cardurile pt care setati AccessLevel=11 sau 12 vor deschide usa nr. 1
                           //ATENTIE aceste setari nu le mai vedeti la tastatura!
                   
             

                    Door#2 (adica usa nr.2)
                      ToggleOption (aici ati setat Optiunile caracteristice 1 Reader, LED(verde/rosu, etc: nu cred ca aveti probleme)
                      DoorTimes
                       DoorUnlockTime (inittial 010) daca e yala recomand mai putin 03  (adica 3s sunt suficiente pt a debloca yala)
                       ...
                       ZoneAssigment (initial 000)  Zona dvs cu CM (daca este cazul)
                       ...
                       AccesLevel (intre 02 si 63)   11 apoi 02   01   
                        tot in AccesLevel            13 apoi 02   01   
                        tot in AccesLevel            15 apoi 02   01
                        tot in AccesLevel            17 apoi 02   01
                        //practic daca va uitati mai sus la Grupurile definite vedeti carui grup 11,12,etc apartine usa 2
                           //adica ati definit pentru usa nr.2 nivelul de acces (AccessLevel) 11,13,15,17 astfel ca toate cardurile pt care setati AccessLevel=11 sau 13,15,17 vor deschide usa nr. 2
 
                           //ATENTIE aceste setari nu le mai vedeti la tastatura!             



                      MODUL#2
                      Door#1 (adica usa nr.3)
                        ToggleOption (aici ati setat Optiunile caracteristice 1 Reader, LED(verde/rosu, etc: nu cred ca aveti probleme)
                        DoorTimes
                        DoorUnlockTime (inittial 010) daca e yala recomand mai putin 03  (adica 3s sunt suficiente pt a debloca yala)
                        ...
                        ZoneAssigment (initial 000)  Zona dvs cu CM (daca este cazul)
                       ...
                        AccesLevel (intre 02 si 63)   11 apoi 02   01   
                         tot in AccesLevel            12 apoi 02   01   
                         tot in AccesLevel            13 apoi 02   01
                         tot in AccesLevel            14 apoi 02   01
                         tot in AccesLevel            15 apoi 02   01   
                         tot in AccesLevel            18 apoi 02   01
                         
                         //practic daca va uitati mai sus la Grupurile definite vedeti carui grup 11,12,etc apartine usa 3
                           //adica ati definit pentru usa nr.3 nivelul de acces (AccessLevel) 11,12,13,14,15 si 18, astfel ca toate cardurile pt care setati AccessLevel=11 sau 12,13,14,15,18 vor deschide usa nr. 3
 
                           //ATENTIE aceste setari nu le mai vedeti la tastatura!         

                       Door#2 (adica usa nr.4)
                         ToggleOption (aici ati setat Optiunile caracteristice 1 Reader, LED(verde/rosu, etc: nu cred ca aveti probleme)
                         DoorTimes
                         DoorUnlockTime (inittial 010) daca e yala recomand mai putin 03  (adica 3s sunt suficiente pt a debloca yala)
                         ...
                         ZoneAssigment (initial 000)  Zona dvs cu CM (daca este cazul)
                        ...
                         AccesLevel (intre 02 si 63)   15 apoi 02   01   
                          tot in AccesLevel            16 apoi 02   01   
                          tot in AccesLevel            17 apoi 02   01
                          tot in AccesLevel            18 apoi 02   01
                         
                         
                          //practic daca va uitati mai sus la Grupurile definite vedeti carui grup 11,12,etc apartine usa 4
                           //adica ati definit pentru usa nr.4 nivelul de acces (AccessLevel) 15,16,17,18, astfel ca toate cardurile pt care setati AccessLevel=15 sau 16,17,18 vor deschide usa nr. 4
 
                           //ATENTIE aceste setari nu le mai vedeti la tastatura!



Cu aceasta ati incheiat programarea modulelor.
Pt asignarea cardurilor e simplu (in sectiunea de programare a codurilor *5 aveti CARD-unle) cred ca ati introdus corect nr cardului iar la accesLevel introduceti 11, 12,...18 asa cum sunt notate grupurile pe nivele de accese
               Pentru acces total lasati 01.

Sper ca m-am facut cat de cat inteles.....
Astept Vesti. Succes!             
   

















Titlul: Răspuns: programare control acces
Scris de: barbu georgica din Luni, 8 Iunie 2009, 09:43:28
     
               Buna ziua .Dupa prezentarea programarii de catre MICHAISOFT,am facut probe la banc cu o centrala PC4020 ,doua cititoare , doua yale ,doi contacti magnetici, doua butoane REX si un
controler PC4820.
               Dupa stabilirea intervalului de acces ,ore si zile,sec 14
pg.43 manualul de instalare PC4020, am stabilit grupurile de usi
in cazul meu cele doua cititoare ,am facut toate combinatiile .
               Am dat nivele de acces la aceste grupuri de usi ,sec. 3
pg.9 manualul de instalare PC4820 dupa care am programat cate o
cartela pentru fiecare user si am stabilit si cate un  nivel de acces
corespunzator grupului de usi la care au acces.
                In teren dupa ce am pus sub tensiune modulul nr.2 ,am
stabilit grupurile de usi pentru useri,nivelele de acces pentru fiecare
si totul a mers bine.Din cauza ca nu am avut zone libere in sistem nu
am alocat zone la usile cu control acces si nu am reusit sa aflu cum
se comporta sistemul cu aceste zone.
                 Cautand in jurnalul de evenimente am gasit acces modul nr.1 sau acces modul nr.2  zona nealocata ,fara a se specifica usa .
                 Multumesc inca o data lui MICHAISOFT