Am o problema! Exista un Rosslare 215 care e conectat la un PC printr-o interfata rs232/485 tot de la Rosslare. Problema e ca sa intrerupe comunicarea intre 215 si PC si nu se restabileste decat daca scot cablul prin care comunica si din 215 si din pc. E defect interfata?


Titlul: Răspuns: Convertor RS485-RS232
Scris de: adyrocks din Marţi, 12 Ianuarie 2010, 13:23:16
la 485 cablul trebuie sa fie torsadat (utp , ftp , stp) iar la distante mari e indicat ceva categorie 6 nu utp cat5e


Titlul: Răspuns: Convertor RS485-RS232
Scris de: tomy2sm din Joi, 14 Ianuarie 2010, 20:41:12
Distanta e de 5m iar cablul e utp cat5


Titlul: Răspuns: Convertor RS485-RS232
Scris de: michaisoft din Vineri, 15 Ianuarie 2010, 00:39:01
Am o problema! Exista un Rosslare 215 care e conectat la un PC printr-o interfata rs232/485 tot de la Rosslare. Problema e ca sa intrerupe comunicarea intre 215 si PC si nu se restabileste decat daca scot cablul prin care comunica si din 215 si din pc. E defect interfata?


Verificati/Incercati:

  1.  calitatea cablului
  2.  prezenta rezistentei de 120ohmi (intre L1 si L2 RS485)
  3.  straparea pinilor 7 cu 8 pe DB9 (RS232)
  4.  cresterea vitezei de comunicatie (peste 9600)
  5.  verificarea paritatii si bitului de stop cf. cu manualul
  6.  test cu un alt PC (preferabil COM nativ nu virtual)
  7.  test cu alt dispozitiv RS232/485 (ca sunt destule.....)

Bafta!


Titlul: Răspuns: Convertor RS485-RS232
Scris de: tomy2sm din Joi, 1 Aprilie 2010, 21:03:07
Am schimbat adaptorul si merge.