Buna. Am o centrala conventionala Bentel J-424 si m-ar interesa ce sectiune  sa bag la cablu la  o distanta de 100 m. pana la ce distanta se poate merge cu o linie la o centrala J-424?


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: adyrocks din Duminică, 24 Ianuarie 2010, 21:06:08
depinde de ce anume ai pe linie 1 senzor la capat sau 20 pe parcurs ?

in general 2x1 pun eu iar ca distanta am mers si 200 m cu 10 senzori si tot cam atatea butoane


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: alex din Duminică, 24 Ianuarie 2010, 23:53:19
la capat am 2 butoane....
As mai mai avea nevoie sa stiu pe cate fire se leaga sirena de exterior Bentel Call-R.........nu am reusit sa gasesc vreun manual de instalare si pana imi vine echipamentu cam trebuie sa fac cablarea :)
Mersi mult Ady pt raspuns


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: adyrocks din Luni, 25 Ianuarie 2010, 09:37:56
avand doar butoane probabil poti merge si la 300m cu 2x1 , nu am incercat asemenea distante dar probabil merge chiar si mai mult

sirena se poate lega : pe 2 ,3 ,sau 5 fire
eliminand tamper (presupun ca nu saboteaza nimeni sistem incendiu) mergi pe 3 fire , alimentare si comanda sau poti merge chiar si pe 2 folosind tot cablu 2x1 (nu pe acelasi cu butoanele evident  :) )


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: alex din Luni, 25 Ianuarie 2010, 09:59:41
Mersi mult :)


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: JOHNY din Luni, 8 Noiembrie 2010, 23:14:51
salut

am o central J-408-4,detectori 601P, butoane de incendiu SM - 108 , sirene de interior H900 , sirena de exterior Call -R.
intrebarile mele sunt urmatoarele :
1) senzori , butoanele si sirenele de interior le pot lua pe aceiasi bucla ?
2)  pot ajunge la ultimul senzor si sa nu mai intorc bucla la centrala , trebuie  sa pun o rezistenta?


va multumesc...


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: adyrocks din Marţi, 9 Noiembrie 2010, 10:03:31
1 da
2 da , fara rezistenta

 ;D

..evident daca sunt distante mari , etc.. trebuie reconsiderat


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: JOHNY din Marţi, 9 Noiembrie 2010, 20:30:21
am vb la tehnic secpralnsi mi s-a spus ca senzori merg in aceiasi bucla cu butoanele , dar nu cu sirenele, pt ca centrala e conventionala si nu merge decat pe adresabila in aceiasi bucla


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: bogoiedragos din Miercuri, 10 Noiembrie 2010, 09:29:28
poti merge teoretic pe aceeasi bucla, dar sa folosesti un cablu cu 4 fire (4x1), pe doua fire legi senzorii de fum si butoanele iar pe celelalte 2 fire sirenele.


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: JOHNY din Luni, 22 Noiembrie 2010, 23:13:05
am terminat cablarea, am legat zonele (detectoarele + butoanele)la Z1...z4 (rosu la Z, negru la GND), am legat sirenele de interior la NAC1 ,  sirena de extrior nu am legat-o , vreau sa fac teste sa vad cum lucreaza sistemul apoi urmeaza si sir de ext, insa nu merge sistemul, imi apare :
disab/fault telecom- aprins
disab/fault NAC - aprins
logic unit  - aprins


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: sorin din Marţi, 23 Noiembrie 2010, 00:08:12
parcă era un jumper acolo pe placa de bază care trebuia modificat când ai terminat programarea.
o ieșire de sirenă care e supervizată nu are rezistența care se așteaptă centrala s-o vadă pe ea.


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: alex din Marţi, 23 Noiembrie 2010, 16:48:06
Nu am un manual la indemana dar stiu ca daca nu folosesti o zona ,iesire de sirena,de fault sau ce mai are pe placa tre sa inchizi cu rezistentza acele iesiri........


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: JOHNY din Marţi, 23 Noiembrie 2010, 22:45:38
am inchis zonele cu rezistentele din cutie , insa tot palpaie pe panou,
sirena de exterior la ce borne se leaga?


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: alex din Miercuri, 24 Noiembrie 2010, 10:59:02
Mai exact ce itzi mai da troubel pe centrala?.........sirena de exterior o legi in functie de cum o setezi.......citeste manualul de instalare al sirenei si vezi ca se poate lega in mai multe moduri ......de legat in centrala se poate lega pe Nac1 sau Nac2,in cazul tau o potzi lega pe Nac2 numai sa nu uitzi sa activezi Nac2 din programarea centralei......ce cablu ai pana la sirena externa?


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: bogoiedragos din Miercuri, 24 Noiembrie 2010, 13:30:50
fiecare iesire de sirena nac 1 si 2 trebuie sa o inchizi cu rezistenta, mai ai pe placa de centrala un conector marcat cu DL si acesta trebuie inchis la masa cu rezistenta( daca nu fault telecom cred ca asta ai aprins).  Celalalt bec de fault logic unit se stinge dupa ce ai rezolvat toate problemele.


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: JOHNY din Joi, 25 Noiembrie 2010, 01:22:36
salut
 cablu pana la sirena de exterior este UTP, insa nu e legata in centrala pentru ca am vrut sa o fac sa functioneze cu sirenele de interior pentru inceput.
am pus rezistente la nac 1 unde am legat si sirenele de interior,
am facut in felul urmator :
am legat o zona cu un singur detector legat in centrala la z1 si GND
in senzor am legat rosu la L1 si negru la L, am pus rezistenta in senzor intre L-L1,
celelalte 3 zone le-am inchis cu rezistentele din cutie.
am dat reset, centrala in urmatoarele 15 secunde nu da nici-o eroare apoi se aprind toate zonele si palpaie.

daca are cineva bunavointa de a ma ajuta va rog, lasati-mi un id de mess sau un nr de tel pe privat.
o seara buna

o sa va tin la curent...


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: JOHNY din Sâmbătă, 5 Martie 2011, 00:13:31
va salut

revin cu o problema .
la sistemul antiincendiu carel-am montat se doreste o monitorizare .
pot face ceva , macar sa anunte pe un tel mobil de exemplu ?

va multumesc


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: adyrocks din Sâmbătă, 5 Martie 2011, 18:59:14
da , foarte usor
orice modul gsm care are 1 intrare si poate suna pe telefon sau transmite un cod de incendiu pe dispecerat
evident poti folosi si un apelator de linie fixa , presupun ca trebuie sa transmiti doar 1 tip de eveniment : alarma


Titlul: Răspuns: Bentel J-424
Scris de: bogoiedragos din Duminică, 6 Martie 2011, 13:27:06
poti sa transmiti ori cu un apelator telefonic sau un modul sms sau gprs, depinde unde vrei sa transmiti informatia. In general toate comunicatoarele au intrari pe care sa le  poti folosi.