Forum SECPRAL

Discuţii => Antiefracţie => Subiect creat de: cristiansenT din Joi, 27 Martie 2008, 11:24:19



Titlul: Armare mod stay sau away la PC 1616
Scris de: cristiansenT din Joi, 27 Martie 2008, 11:24:19
La o centrala PC 1616 cu o tastatura LED PC1555 se poate realiza armarea in mod Stay?
Percizez ca tastatura respectiva nu are taste cu functii speciale.


Titlul: Răspuns: Armare mod stay sau away la PC 1616
Scris de: Mihai Ielcean din Joi, 27 Martie 2008, 11:25:57
Tinand apasata o tasta de la 1 la 5 aveti functii speciale pentru aceasta. Mai mult, va recomand sa folositi contact magnetic pe usa si atunci centrala va putea sti daca sa se armeze stay sau away in functie de deschiderea usii.


Titlul: Răspuns: Armare mod stay sau away la PC 1616
Scris de: cristiansenT din Joi, 27 Martie 2008, 11:30:29
Tastatura respectiva nu are functii speciale


Titlul: Răspuns: Armare mod stay sau away la PC 1616
Scris de: Mihai Ielcean din Joi, 27 Martie 2008, 12:00:34
Citat din manuale
"Function Keys
Keypads have 5 programmable one-touch function buttons located in a column down
the right-side of the keypad.  These buttons can also be activated by pressing and
holding number  [1] through  [5] respectively for 2 seconds.  The default for these
function buttons on the keypads are as follows:
[1] Stay Arm
[2] Away Arm
[3] Chime Enable/Disable
[4] Fire/Reset - Command Output# 2
[5] Quick Exit"

Si tot din manuale citire:
"NOTE:On the PC1555RKZ keypad, use number keys 1 - 5 for
the function keys."

Iar pentru finalizare:
"Keypad Partition /Slot and Function Key Programming
[000] Keypad Enrollment
 This must be done at each keypad requiring programming.
  •   Slot address  [Valid entries are 0-8 for the partition, 1-8 for the slot. (e.g., to enroll a keypad in partition 3 and slot 1, enter (31)]
  • [1]  Function Key 1 Assignment  (Valid entries are 00-32)
    [2]  Function Key 2 Assignment  (Valid entries are 00-32)
    [3]  Function Key 3 Assignment  (Valid entries are 00-32)
    [4]  Function Key 4 Assignment  (Valid entries are 00-32)
    [5]  Function Key 5 Assignment  (Valid entries are 00-32)
    Function Key Options:
    00  Not used
    01  Select Partition 1 
    02  Select Partition 2 
    03  Stay Arm 
    04  Away Arm
    05 
  • [9] No-Entry Arm
06 
  • [4] Chime On / Off
07 
  • [6][——][4] System Test
08 
  • [1] Bypass Mode
09 
  • [2] Trouble Display
10 
  • [3] Alarm Memory
11 
  • [5] Access Code Programming
12 
  • [6] User Functions
13  Command Output #1
  • [7][1]
14  Command Output #2
  • [7][2]/Sensor Reset
15  For Future Use
16 
  • Quick Exit
17 
  • [1] Reactivate Stay/Away Zones
18  For Future Use
19  Command Output 3
  • [7][3]
20  For Future Use
21 Command Output 4
  • [7][4]
22 For Future Use
23 Bypass Recall
24 Recall Bypass Group
25 For Future Use
26 Time and Date
27  Select Partition 3
28  Select Partition 4
29  Select Partition 5
30  Select Partition 6
31  Select Partition 7
32  Select Partition 8"

Acele 5 butoane care nu le aveti se emuleaza prin tinerea pentru mai mult de doua secunde a uneia din numerele de la 1 la 5.

RTFM

Sper ca acum e mai clar


Titlul: Răspuns: Armare mod stay sau away la PC 1616
Scris de: cristiansenT din Joi, 27 Martie 2008, 23:34:23
Multumesc pentru precizare. Eu peste NOTE:On the PC1555RKZ keypad, use number keys 1 - 5 for
the function keys." am sarit cand am citit manualul