Forum SECPRAL

Discuţii => Antiefracţie => Subiect creat de: aghet din Sâmbătă, 10 Aprilie 2010, 11:21:48



Titlul: Configurare zone PC 1864
Scris de: aghet din Sâmbătă, 10 Aprilie 2010, 11:21:48
Buna ziua.Am PC1864 si tatatura PK 5501.Am configurat zonele in 013 ca Normally Closed Loop (1) fara rezistori.Am insa pe o zona un detector de fum pe 4 fire care este NO .Pot configura acea zona altfel decit NC independent de celelalte.Am pus in paralel pe senzor 5K6 ;cum spun centralei ca am contact NO???
Al treilea nr de tel cum se configureaza corect? citeva explicatii la 303,304,310.
Lucreaza cineva cu comunicatorul DSC GS 3055-I? cum fac sa-mi trimita SMS-uri cu informatii despre zona violata ,mentionez ca am trecut cele 8 nr de tel mobile si la download  in comunicator primesc SMS cu ce am scris despre eveniment dar la efractie nimic (nu mai trimite sms).
Cu respect va multumesc.


Titlul: Răspuns: Configurare zone PC 1864
Scris de: michaisoft din Sâmbătă, 10 Aprilie 2010, 13:47:18
1. Zona de foc, va avea atributul SEOL secţiunea 1xy opţiunea 15 = ON;
unde xy este numărul zonei; de exemplu dacă zona respectivă este zona 04   secţiunea este 104

2. al treilea nr. de telefon este pentru backup/apelare alternată. În cazul în care a eşuat transmiterea pe primul număr, centrala va încerca al 3-lea număr (secţiunea 303)
Formatul de comunicare (350) va fi tot cel setat pentru 1st tel.  -> mod backup
Transmiterea pe al treilea număr se va face numai dacă în secţiunea [380] s-a pus opţiunea 5 = ON;
Are 2 modalităţi de funcţionare (380 opţiunea 6: fie Alternate Dial 1 cu 3  ON, fie default - OFF Backup 1 cu 3).
Alternate Dial înseamnă că va raporta prima dată pe primul număr de telefon, a doua oară pe al 3-lea şamd.... (cănd pe 1 cănd pe 3).
În secţiunea 303 se stabileşte al 3-lea număr de telefon.
În secţiunea 310 se stabileşte account-ul sistem (6 digiţi sau 4 terminaţi cu FF). Pe acest account se vor transmite problemele sistem (lipsă AC, probleme acumulator, probleme sirenă, test periodic, sistem etc). Dacaă nu se programează acest account nu veţi primi aceste tipuri de mesaje.
În secţiunea 304 se stabileşte stringul pentru anularea aşteptării la apelare (string  ce va fi format în primul interval de aşteptare după primul eşec raportare).

3. Nu cunosc comunicatorul în cauză. Poate te ajută tehnicul de la Secpral?


Titlul: Răspuns: Configurare zone PC 1864
Scris de: aghet din Sâmbătă, 10 Aprilie 2010, 19:08:19
Multumesc domnule "michaisoft" pentru promptitudine .Sa inteleg ca la sect. [104] optiune 15 =ON, pot configura zona 4 ca SEOL,desi toate celelalte zone sunt Normally Closed Loop  ? Dar daca am montat senzorul de fum pe o extensie si la mine este zona 14?la pg. 38 spune ca atributele de zona de la 10 la 16 sunt doar pentru zonele 1-8! gresesc prin interpretare?Sectiunea [310] este necesar a fi setata doar daca se comunica in dispecerat cu acele evenimente?
Cu respect.


Titlul: Răspuns: Configurare zone PC 1864
Scris de: michaisoft din Sâmbătă, 10 Aprilie 2010, 19:52:29
Aşa este....opţiunile 9-16 din secţiunea atribute zone sunt valabile doar pentru zonele de pe centrală (1-8), celelalte zone fiind dependente doar de setarea din secţiunea [013]..
De asemenea nu se recomandă schimbarea opţiunilor 14,15,16 pentru zonele definite Standard Fire.
Aşadar, pentru rezolvarea problemei setaţi în secţiunea [013] absolut ce configuraţie doriţi, iar în definirea zonelor (001    --->  sau 002,003,004  - depinde de numărul zonei), pentru zona în cauză setaţi 08 (Standard Fire) pe care o cablaţi SEOL  (singura în cazul dvs. şi poate fi orice zonă inclusiv 14). Pentru acest tip de zonă centrala va face automat diferenţa şi se va comporta cu 5k6 zona închisă respectiv ştrap = Alarmă. (aceeaşi problemă se întâmplă dacă se va cabla DEOL, zona de foc trebuind cablată SEOL).


Accountul din 310 se va defini doar daca doriţi transmiterea mesajelor specificate mai sus (ex. lipsa AC, etc....) fie către dispecerat, fie către un tel. mobil etc....

Baftă!


Titlul: Răspuns: Configurare zone PC 1864
Scris de: aghet din Sâmbătă, 10 Aprilie 2010, 20:16:29
Multumesc Deci va alarma daca in 013 voi seta 1=ON chiar daca am montat SEOL pe zona 14 si am definit zona 14 ca 08.
Cam cum ar arata un mesaj pe tel mobil.spre ex. Lipsa AC
Cu respect


Titlul: Răspuns: Configurare zone PC 1864
Scris de: michaisoft din Duminică, 11 Aprilie 2010, 21:34:47
Cam cum ar arata un mesaj pe tel mobil.spre ex. Lipsa AC

Exact cum arată toate mesajele transmise pe telefonul mobil....sună telefonul....