Forum SECPRAL

Discuţii => Antiefracţie => Subiect creat de: vitamina din Duminică, 6 Februarie 2011, 15:55:33



Titlul: Legare senzori
Scris de: vitamina din Duminică, 6 Februarie 2011, 15:55:33
  Salut,
   Va rog sa ma lamuriti si pe mn in ce priveste corectitudinea conectarii senzorilor la centralele de tip DSC.
    Eu stiu ca in mod normal,pe NC se conecteaza o rezistenta in serie si una in paralel,daca doresti ca la un pir sa sune si tamperul conectezi in paralel un rezistor intre NC si COM si celalalt rezistor tot in paralel intre COM si T1.
    Dar daca sunt nevoit sa pun 2 senzori pe aceeasi zona?Stiu ca trebuie sa inseriez contactele,adica de exemplu verde cu galben pt contactul de alarma si portocaliu cu alb pentru tamper,asta in senzor dar la final rezistorii cum se mai conecteaza?Si cum este indicat sa pun rezistorii in senzor sau in extensie respectiv centrala.O schema cum se inseriaza doi rezistori m-ar ajuta enorm.Daca nu,ma multumesc doar cu explicatia.Multumesc anticipat.


Titlul: Răspuns: Legare senzori
Scris de: sorin din Duminică, 6 Februarie 2011, 17:50:07
dacă ai nevoie de o schemă de conectare în serie pe DEOL, iată una. (ignoră valorile rezistențelor, e ciordită schema dintr-un manual de Aritech)