Forum SECPRAL

Discuţii => Control acces şi pontaj => Subiect creat de: csabip din Joi, 31 Martie 2011, 09:14:45



Titlul: control acces cu centrala ac115
Scris de: csabip din Joi, 31 Martie 2011, 09:14:45
am instalat 3 centrale de control acces independente una de cealalta, pentru 3 usi diferiti. sistemul contine centrala de control acces AC115, cititorul aferent, yala electromagnetica aplicata NADAL-BADAL, trafo 16V 45VA capsulat si acumulatorul de 12V 7Ah pentru back-up. comanda yalei este de pe centrala de control acces. yalele s-au reglat bine la instalare, yala nu sta fortata. problema este ca se arde electromagnetul yalei c-am la o luna de zile. imi poate de cineva o sugestie ce as putea face sa nu se m-ai arda electromagnetul yalei, sau ar fi bine inlocuite cu alt tip de yale sau electromagneti. la unitatea unde sunt instalate yalele este trafic pe usi destul de mare.
am instalat sisteme similare cu o singura diferenta, am instalat o sursa de 12V 3.5Ah suplimentar pentrru alimentarea yalei si comnada yalei s-a facut printr-un releu suplimentar (acest sistem functioneaza ok, fara probleme). multumesc.


Titlul: Răspuns: control acces cu centrala ac115
Scris de: bogdan din Joi, 31 Martie 2011, 10:02:09
Micsorati timpul de deschidere al yalei la maxim 2 secunde.
Acum presupun ca este mult mai mult.


Titlul: Răspuns: control acces cu centrala ac115
Scris de: csabip din Joi, 31 Martie 2011, 11:25:52
timpul de deschidere al yalei este 4 secunde.


Titlul: Răspuns: control acces cu centrala ac115
Scris de: Mihai Ielcean din Joi, 31 Martie 2011, 21:38:56
Incercati cu un traf de 12V, alimentati yala prin releu, cu curent alternativ. (Banuiesc ca sunt yale de c.a.).
Pe langa faptul ca nu se ard, aveti si o semnalizare sonora.


Titlul: Răspuns: control acces cu centrala ac115
Scris de: csabip din Marţi, 21 Iunie 2011, 09:45:51
am rezolvat. am instalat cate o sursa de 12V 3Ah pentru fiecare centrala de control acces.


Titlul: Răspuns: control acces cu centrala ac115
Scris de: kcostica din Joi, 30 Iunie 2011, 10:28:00
si dupa o luna de zile se arde iar, urmeaza sfatul lui M Ielceanu, in general yala este de curent alternativ! ;)


Titlul: Răspuns: control acces cu centrala ac115
Scris de: csabip din Joi, 30 Iunie 2011, 15:04:20
am m-ai instalat centrale ac115 cu yala 1913 aplicat si sursa de 12V 3.5Ah si sistemul functioneaza si in ziua de azi dupa 2 ani de la instalare. greseala mea a fost ca nu am instalt prima data sursa de 12V.


Titlul: Răspuns: control acces cu centrala ac115
Scris de: adyrocks din Joi, 30 Iunie 2011, 17:07:28
acelasi tip de centrala cu yala alimentata din sursa interna a centralei  , nu mai stiu exact cate , nicio problema electrica , poate mecanica pe la usi de-a lungul timpului  :D