Forum SECPRAL

Discuţii => Antiincendiu => Subiect creat de: cristisvs din Marţi, 22 Mai 2012, 16:52:13



Titlul: Incendiu siemens
Scris de: cristisvs din Marţi, 22 Mai 2012, 16:52:13
Am instalat un sistem de detectie incendiu conventional siemens alcatuit din centrala conventionala 8 zone , 5 linii conventionale antiex , 2 linii conventionale butoane avertizare si comanda drencere. Pe liniile de detectie antiex , se monteaza intre centrala si detectori o bariera zener si un modul in/out dca1192a . As dori sa ma ajute cineva cu o documentatie (document e1204) pentru programarea acestor module dca1192a.
Multumesc anticipat.


Titlul: Răspuns: Incendiu siemens
Scris de: cristisvs din Luni, 28 Mai 2012, 08:57:39
Problema rezolvata ... multumesc mihai ...