Discuţii => Antiincendiu => Subiect creat de: alex din Luni, 30 Iulie 2012, 18:21:47



Titlul: Siemens
Scris de: alex din Luni, 30 Iulie 2012, 18:21:47
Buna.
Am un un sistem format din centrala Siemens FC 330A si detectori siemens op320A.
Imi da fault pe centrala :In## Break/Short bev. dev 28.Se poate sa fie devina detectorul de fum sa chiar e problema de fire?


Titlul: Răspuns: Siemens
Scris de: alex din Marţi, 31 Iulie 2012, 23:25:07
Nimeni nu ma poate ajuta cu un indiciu ceva? :)  Orice e binevenit :)


Titlul: Răspuns: Siemens
Scris de: ocostel din Vineri, 3 August 2012, 18:29:02
Nu am mai lucrat cu centrala asta dar analizand mesajul as crede ca ai o problema pe bucla ?!?! (Break/Short dev 28 - bucla intrerupta sau in scurt pe la device-ul 28).

Ti-as sugera sa verifici continuitatea buclei !


Titlul: Răspuns: Siemens
Scris de: alex din Vineri, 3 August 2012, 19:20:21
Cand ajung la sistem o sa verific....eram doar curios daca cineva a mai intalnit asa ceva si daca s poate sa ai problema asta din cauza detectorului......Multumesc mult.


Titlul: Răspuns: Siemens
Scris de: mihaip din Sâmbătă, 4 August 2012, 22:02:40
intrerupere sau scurt intre device 28 si 29.
posibil fire inversate, fire in scurt, sau detectorul nu inchide bucla (nu e strans bine)