Forum SECPRAL

Discuţii => Control acces şi pontaj => Subiect creat de: pyt-calin din Joi, 25 Septembrie 2008, 20:04:04



Titlul: COMPATIBILITATE
Scris de: pyt-calin din Joi, 25 Septembrie 2008, 20:04:04
BUNA. AN UN PC4020 CARE CONTROLEAZA 7 MODULE DE CONTROL ACCES PC4820.LA PRIMELE 5 MODULE AM CITITOARE DE TIPUL W26 WIEGRAND,IAR LA URMATOARELE 2 MODULE AM CITITOARE DE TIPUL XSF.AM PROGRAMAT MODULELE .LA FIECARE MODUL AM PUS TIPUL DE CITITOR AFERENT MODULULUI.PROBLEMA ESTE ? CARTELA FUNTIOMEAZA LA PRIMELE 5 MODULE[CELE CU CITITOARELE W26 WIEGRAND] IAR LA CELE DE TIP. XSF NU FUNCTIONEAZA. SETARILE SUNT LA FEL .
   VREU SA STIU DACA GRESESC IN PROGRAMARE SAU CENTRALA PC4020 NU POATE FUNCTIONA CU 2 TIPURI DE CITITOARE.
   CARTELA ESTE DE TIPUL  IOPROX XSF (01)26:- - - - -
   ASTEPT SUGESTI. VA MULTUMESC.


Titlul: Răspuns: COMPATIBILITATE
Scris de: Mihai Ielcean din Joi, 25 Septembrie 2008, 22:08:59
la wiegand 26 aveti cardul din 7 digiti + 00 la inceput. La XSF aveti 9 digiti si nu e 00 la inceput. Singura solutie sa functioneze este sa definiti 2 utilizatori pentru fiecare card, de exemplu, daca aveti cardul XSF (01)26:12345 va trebui sa definiti 2 utilizatori, unul pentru cititor w26 cu codul 002612345 si altul pentru xsf cu codul 012612345.
Ce mai simpla solutie ramane totusi schimbarea cititoarelor, sa le aveti unitar pe sistem.


Titlul: Răspuns: COMPATIBILITATE
Scris de: pyt-calin din Sâmbătă, 27 Septembrie 2008, 21:00:30
Multumesc pentru sfat , am sa comand alte cititoare dar am sa fac si modificarea pe care o sugerati. Pe viitor am sa fiu mai atent .