Trebuie sa instalez 8 centrale AC 115 cu cititoare AYKR12 si electromagneti ,centralele trebuie sa le conectez intre ele si sa vina la un calculator pentru management.
Problema mea este urmatoarea :
Toate centralele trebuie sa le conectez la un buton normal ( situat undeva la intrarea in cladire) pentru a inchide sau deschide toate usile -pentru un interval de timp ( de ex  3 ore) .La apasare deschidere ,la revenire inchidere.
Se poate face asa ceva ?
Se poate da temporizare asa de mare ? sau trebuie legate relee samd....

Poate intrebarea mea este banala ,dar rog pe cei care au mai avut astfel de instalari sa ajute si pe cei incepatori.

Stima,



Titlul: Răspuns: intrebare AC 115
Scris de: adyrocks din Duminică, 13 Octombrie 2013, 15:56:09
am lucrat foarte mult cu tipul acesta de centrale dar nu m-am lovit de asa ceva , e oarecum ciudata problema

in fine , ac 115 are doar un buton REX pt deschiderea din interior a usilor care are propria temporizare pe care probabil o folosesti
actionarea in comun a tuturor butoanelor chiar daca ai avea temporizare de 3 ore (nu mai stiu daca are asa de mult) e destul de riscanta , sa pui in comun 8 comenzi fara izolare galvanica e "urat"  si imprevizibil :D (plus ca separare prin diode tot trebuie facuta ca altfel orice buton devine buton universal)

singura solutie la care ma gandesc e utilizarea unui circuit separat - relee la fiecare usa alimentate dintrun punct comun (sursa + butonul tau) - apesi butonul alimentezi toate releele si tai curentul la electromagneti (sau ii alimentezi functie de modul lor de functionare)

nu e o solutie eleganta dar e sigura si la ac115 cred ca e si singura solutie  :)