Forum SECPRAL

Discuţii => Antiincendiu => Subiect creat de: pintea din Joi, 27 Februarie 2014, 20:37:38



Titlul: service sisteme detectie incendiu
Scris de: pintea din Joi, 27 Februarie 2014, 20:37:38
Salutare.

Va rog sa-mi spuneti ce verificari sau operatii faceti pentru intretinerea unui sistem de detectie incendiu (eventual si la ce perioada).
Poate pentru unii e banala intrebarea ... dar cum verificati acumulatorii ca in cazul intreruperii tensiunii de alimentare de la retea vor tine sistemul functional 48 ore veghe + 30 min alarma si deasemenea cum verificati tensiunea de incarcare a lor si determinati timpul in care acestia vor fi complet incarcati  ???.

Multumesc pentru eventualele raspunsuri.


Titlul: Răspuns: service sisteme detectie incendiu
Scris de: LAUR din Luni, 3 Martie 2014, 09:31:07
Buna ziua
verificarea sist. det. incendiu se face ,dupa cum urmeaza;
*verificare lunara
-proba generatoarelor care asigura energia sist. de detectare si alarmare (alim combustibil ,etc)
-declansarea cel putin a unui detector automat si a unuia manual(in fiecare luna din alta zona )si verificarea
    receptionarii corecte a inform. la centrala de incendiu
verific. transm. catre POMPIERI  sau catre alte dispecerate-daca este permisa
FIECARE ABATERE VA FI MENTIONATA IN REGIST. DE CONTROL  SI VA FI REMEDIATA IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL
*verificare trimestriala
-inregistrarile din registrul de control sunt corecte ,iar lucrarile necesare au fost efectuate
-conexiunile la acumulator sunt corecte
-inexistenta (vizual)patrunderii condensului in interiorul centraleisi nemodificarea situatiei de mediu
-executarea celorlalte verif. prescrise de producator sau distribuitorul de echipament
-pastrarea structurii si destinatiei constructiilor protejate ,care ar putea influenta utilizarea declansatoarelor manuale,a detect. automate sau a dispozit. de alarmare ;in caz contrar se va  executa o vizita la locatiile in cauza
FICARE ABATERE VA FI MENTIONATA IN REGIST. DE CONTROL SI VA FI REMEDIATA IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL
*verificare anuala
-executarea corecta a verificarilor zilnice ,lunare si trimestriale
-functionarea corecta a fiecarui detector ,conform datelor fabricantului
-vizitarea sist. in scopul verific.conex. si echip. in privinta fixarii ,integritatii si a protejarii
vizitarea sist.pentru  descoperirea  eventualelor locatii unde -din cauza modific. structurii sau destinatiei spatiilor-exista influente asupra pozitionarii declansatoarelor manuale,a detec. automate, si /sau a dipozitiv. de alarmare .
aceasta vizitare  va avea drept scop  si verific. pastrarii  unui spatiu  liber de 500mm pina la fiecare detector si pastrarea neobturata si vizibila a tuturor butoanelor de incendiu
-functionarea corecta a acumulatoarelor sistem.
(fiecare abatere va fi mentionata in registru  de control si va fi remediata in cel mai scurt timp posibil)

Dupa incheierea intretinerii anuale se completeaza un document care va fi predat persoanei raspunzatoare din partea utilizatorului

Cam astea ar fi lucrarile de inspectie si intretinere a unui sistem de incendiu .
cu stima ,
S.L


Titlul: Răspuns: service sisteme detectie incendiu
Scris de: pintea din Joi, 6 Martie 2014, 17:35:30
Multumesc pentru raspuns Laur.

Daca mai doresc si altii sa completeze cele descrise de Laur rog sa o faca.