Forum SECPRAL

Discuţii => Antiefracţie => Subiect creat de: cerbu din Vineri, 8 August 2014, 21:32:41



Titlul: alarme false detector fum elmes
Scris de: cerbu din Vineri, 8 August 2014, 21:32:41
buna seara. am si eu o problema.
Se da un detector de fum wireless de la elmes ( STX)  montat intr-un birou.
sub biroul respectiv se afla o mica bucatarie, dotata cu o plita electrica.
in 9 din 10 cazuri, la pornirea plitei, detectorul de fum genereaza alarma.
exista vreo posibilitate de a evita aceste alarme false?
in afara de montarea unei plite cu instalatie pe gaz  ;D
P.S. am incercat si mutarea in alta locatie a recpetorului ( UMB 100 ) . se pare ca detectorul preia campul magnetic si il transmite mai departe.
multumesc