Scris de: cerbu din Miercuri, 20 August 2014, 00:08:36
buna seara.  inca o problema din partea mea.
se da o centrala PC 1616 conectata pe linie romtelecom in dispecerat. de o vreme apar erori la comunicatie, si bine-nteles nu transmite evenimentele.sau le transmite a doua zi la dezarmare pe toate.
linia telefonica e ok. au fost chemati si cei de la romtelecom care au spus ca din punctul lor de vedere e ok. am incercat programarea catre alt dispecerat. la fel face.
am restartat si resetat hardware centrala.. niciun rezultat.
e posibil sa fie problema cu centrala?  eu asa cred. in afara schimbarii ei sau conectarii unui GPRS BUS ce altceva as mai putea face?
multumesc.


Titlul: Răspuns: PC 1616 probleme comunicare
Scris de: adyrocks din Miercuri, 20 August 2014, 08:25:54
ai putea face test cu o alta centrala acolo , macar stii ce e de vina ..


Titlul: Răspuns: PC 1616 probleme comunicare
Scris de: dinoradu din Vineri, 16 Ianuarie 2015, 23:08:48
Buna seara,
Nu deschid un alt topic, fiind o problema tot de comunicare la un PC1616.
Datele problemei: programat 2 numere de mobil, rezidential dial - verdict  -  nu ajung apelurile pe mobil.
Schimbat de proba, in contact ID, vin apeluri (acelasi mobil).
A mai patit cineva asa ceva? Sau e ceva ce imi scapa?
Va multumesc!


Titlul: Răspuns: PC 1616 probleme comunicare
Scris de: cerbu din Sâmbătă, 17 Ianuarie 2015, 00:13:07
la codurile de raportare ai programat ceva?
cand e pe contact id  centrala transmite "automatic reporting codes" . iar pe residential trebuie sa programezi tu manual fiecare cod de raportare. de exemplu pentru a suna  in caz de alarma pe zona 1  , intri la sectiunea [320] si introduci un grup de doua cifre, nu conteaza ce, important e sa fie programate, apoi  inca un rand de doua cifre pt zona 2 .. si tot asa.
pt a suna si in caz de panica, auxiliar, fire.. intri la [329] si la fel si acolo. introduci cate doua cifre.
restul sectiunilor le gasesti in manualul de programare, desi nu cred ca e indicat sa mai programezi ceva in afara de alarme. avand in vedere ca pe mobil doar suna si atat. fara a sti din cauza carui eveniment a sunat :)
bafta ;)


Titlul: Răspuns: PC 1616 probleme comunicare
Scris de: dinoradu din Miercuri, 21 Ianuarie 2015, 12:23:48
Multumesc de raspuns.
Intr-adevar, nu am programat nimic in acele sectiuni, mergand pe ideea ca centrala stie ce sa trimita in caz de alarma. Totusi, este ciudat ca nici macar nu incearca sa apeleze. Problema a ramas asa, centrala e programata cu 03 la modalitatea de comunicare, clientul vede apelul de la centrala si se uita pe camere sa vada daca se intampla ceva in spatiu.
O sa tin minte aceste informatii pentru viitoarele cazuri, acestia cu rezidential dial, fiind cazuri izolate.
O zi buna tuturor,