Forum SECPRAL

Discuţii => Antiefracţie => Subiect creat de: Teo_2013 din Luni, 3 Noiembrie 2014, 18:22:06



Titlul: Probleme la PC 1832
Scris de: Teo_2013 din Luni, 3 Noiembrie 2014, 18:22:06
La o centrala PC 1832 cu un modul PC 5108, o tastatura LED si o tastatura LCD intampin ceva probleme:
Initial am creat :
-   partitia 1 cu zonele 1, 2, 3, 4, 5 (pe tastatura LED);
-   partitia 2 cu zona 6.
Am pus-o in functie si totul era conform asteptarilor.

Acum am dorit sa mai creez:
-   partitia 4 cu zonele 15 si 16.
Am facut diferite operatii dar nu reusesc sa obtin functionarea acestor zone.

Iata ce am facut:
a)
‘001   03
‘002   03
‘003   00   
‘004   00    
Sectiile 003 si 004 nu accepta sa fie chemate: daca la 001 si 002 dupa ce le-am introdus (adica dupa ce pe ecran apare 001 sau 002), apare codul ales anterior (in cazul meu 03), la 003 si 004, cand le introduc, se aude un biiip prelung si ecranul revine la _ _ _ !

b) Sectiile 101-106 si 115-116 sunt codificate 1234-6--;

c) Sectia 201 este codificata 1 2 - 4;
d) Sectia 202 este codificata 1 2 3 4 5;
e) Sectia 210 este codificata 6;
f) Sectia 227 este codificata 7 8 .

g) Modulele sunt supravegheate deoarece (la interogare) pe tastatura LED se aprind ledurile 1, 8 si 9.


Cred ca uit ceva intrucat am mai facut experimentul urmator:
Am facut sectia 210 codificata 6 7 si am mai pus un sensor la 7 (practic, pe cel ce functioneaza la 6)  iar la 6 am legat doar un 5K6.
Rezultatul: desi sensorul  functioneaza, nu mi se da alarma.

Va rog sa ma ajutati spunandu-mi unde gresesc.


Titlul: Răspuns: Probleme la PC 1832
Scris de: alex din Duminică, 9 Noiembrie 2014, 15:17:27
Gresesti la programare.....in sectiunea 001 definesti zonele 1 la 16.....cate 2 digiti pentru fiecare zona....


Titlul: Răspuns: Probleme la PC 1832
Scris de: Inspiron21 din Joi, 13 Noiembrie 2014, 13:59:24
Ne documentam si revenim


Titlul: Răspuns: Probleme la PC 1832
Scris de: Inspiron21 din Joi, 13 Noiembrie 2014, 14:15:10
Ne documentam si revenim
Din cate vad eu trebuie sa activezi 1 in sectiunea 228 ( asta inseama zona 15) si in sectiunea 227 sa ai 8 aprins. Cred ca e bine ce am zis.


Titlul: Răspuns: Probleme la PC 1832
Scris de: Inspiron21 din Joi, 13 Noiembrie 2014, 14:17:57
Dai un reset :)