Forum SECPRAL

Discuţii => Antiefracţie => Subiect creat de: tatycoco din Marţi, 20 Ianuarie 2015, 20:26:18



Titlul: Seka SMS
Scris de: tatycoco din Marţi, 20 Ianuarie 2015, 20:26:18
Am un PC 1832 si am 4 partitii,dar nu imi transmite armare-dezarmare decat pe partitiile
1 si 2,iar daca armez partitia 3 sau 4,imi transmite ca armez sau dezarmez tot partitia 1.Stie cineva ce e de facut?


Titlul: Răspuns: Seka SMS
Scris de: cerbu din Miercuri, 21 Ianuarie 2015, 21:22:22
exact de problema asta m-am lovit si eu. initial am crezut ca modulul nu e programat corect pt tipul de centrala.am inlocuit modulul si acum e ok.
ce revizie e modulul? schimba-l cu ultima versiune. sau trimite-l sa ii faca upgrade de firmware.


Titlul: Răspuns: Seka SMS
Scris de: Mihai Ielcean din Miercuri, 28 Ianuarie 2015, 22:58:06
Daca nu se programeaza tipul de centrala (2 impulsuri sau modconf2) nu va transmite diferentiat partitiile 3-8 si nu va transmite deloc zonele 33-64. Toate reviziile suporta 8part./64 zone.


Titlul: Răspuns: Seka SMS
Scris de: cerbu din Joi, 29 Ianuarie 2015, 22:10:49
Domnul Ieclean,in cazul meu modulul a fost programat corect. montat pe un 1864 , 2 impulsuri.si la armarea partitiei 3 trimitea sms cu partitia 1. am schimbat modulul, programat tot pe 2 impulsuri si trimite mesaje corecte.ce ar putea avea celalalt modul?


Titlul: Răspuns: Seka SMS
Scris de: Mihai Ielcean din Vineri, 30 Ianuarie 2015, 08:45:33
Doar daca il am pe masa sa-i pot face teste concludente pot sa dau o rezolutie obiectiva punctual la acel modul ....


Titlul: Răspuns: Seka SMS
Scris de: tatycoco din Vineri, 30 Ianuarie 2015, 20:06:14
I-am trimis si mesajul paneltype2