Forum SECPRAL

Discuţii => Antiincendiu => Subiect creat de: paraschivescu din Luni, 23 Februarie 2015, 19:43:58



Titlul: bentel J408
Scris de: paraschivescu din Luni, 23 Februarie 2015, 19:43:58
am o centrala bentel J408,am 2detectori de fum la capat rezistenta (z1),2detectori de fum (z2) ,buton incendiu(z3),buton incendiu (z4),cnd intru in programare, setez jumperu pt programare ampas butonul Disab/Facult Telecom timp de 2 secunde ,imi intra in programre? care ar fi pasi pe care trb sai urmez ?
trb sa apasate butoanele (z1 z2 z3 z4),nu inteleg programara :( ma poate ajuta cineva ?


Titlul: Răspuns: bentel J408
Scris de: george_cazan din Vineri, 27 Februarie 2015, 16:44:51
Folosesti rezistenta cap de linie 3,9k si la butoane si la detectori; suplimentar pentru butoane folosesti o rezistenta de 680 inseriata cu contactul de NO; contactul DL il legi la masa printr-o rezistenta de 3,9k; NAC-urile le inchizi cu 3,9k si daca le folosesti si daca nu le folosesti. Trebuie sa mearga fara sa faci nici o programare; zonele pe care nu le folosesti le inchizi cu 3,9k. Spor.


Titlul: Răspuns: bentel J408
Scris de: paraschivescu din Sâmbătă, 28 Februarie 2015, 08:08:00
multumesc frumos  :D