Am un un sistem format din centrala Siemens FC 330A si detectori siemens op320A.
Imi da fault pe centrala :In## Break/Short bev. dev 28.Se poate sa fie devina detectorul de fum sa chiar e problema de fire?
Memorat
alex
Membru plin
***
Deconectat Deconectat

Mesaje: 132


« Răspunde #1 : Marţi, 31 Iulie 2012, 23:25:07 »

Nimeni nu ma poate ajuta cu un indiciu ceva? Smiley  Orice e binevenit Smiley
Memorat
ocostel
Incepător
*
Deconectat Deconectat

Mesaje: 33


« Răspunde #2 : Vineri, 3 August 2012, 18:29:02 »

Nu am mai lucrat cu centrala asta dar analizand mesajul as crede ca ai o problema pe bucla ?!?! (Break/Short dev 28 - bucla intrerupta sau in scurt pe la device-ul 28).

Ti-as sugera sa verifici continuitatea buclei !
Memorat
alex
Membru plin
***
Deconectat Deconectat

Mesaje: 132


« Răspunde #3 : Vineri, 3 August 2012, 19:20:21 »

Cand ajung la sistem o sa verific....eram doar curios daca cineva a mai intalnit asa ceva si daca s poate sa ai problema asta din cauza detectorului......Multumesc mult.
Memorat
mihaip
Junior
**
Deconectat Deconectat

Mesaje: 64



« Răspunde #4 : Sâmbătă, 4 August 2012, 22:02:40 »

intrerupere sau scurt intre device 28 si 29.
posibil fire inversate, fire in scurt, sau detectorul nu inchide bucla (nu e strans bine)